Мне электрики рекомендовали ВВГнг или NYM...
??? какая связь с ТВ, телефоном и компом?
если же говорить про силовые линии (220 В), то:
....кабель NYM или не NYM от "Промэла" - НИКАКОЙ разницы нету, разделывается всё одинаково (медяшка всё-равно будет обычная неотожженая и с кислородом ... а нах, спрашивается, другое), тем более, что проводка ВНУТРЕННЯЯ (какая разница какой красоты будет изоляция кабеля в штукатурку замазана), главное - соответствие сечения требуемому по установленной мощности-току и наличие честной меди. Сечение смотрим-считаем от защищающего кабель автомата, медяшку проверяем по срезу.
По накатанной можно сразу закладывать следующие сечения кабеля:
1. Розеточная шина: автомат - 16А, сечение кабеля - хватает и 1.5 мм2 с запасом, но обычно ставят 2.5 мм2
2. Освещение: 10А, 1.5 мм2
3. Линия электроплиты: 25А, кабель - хватает с запасом и 2.5мм2 (по автомату), но если есть деньги, можно 4 мм2
4. Линия бойлера: 20А, 2.5 мм2
5. Линия стиральной машины: 20А, 2.5 мм2
и т.д.
Впринципе, можно прикинуть в зависимости от установленной (планируемой мощности и устанавливаемых автоматов защиты, нагрузка поголовно активная (вряд ли кто токарные станки ставить будет), т.е. берем cos Ф=1:
автомат, защищающий кабель, 16 А - мощность 3.5 кВт - сечение 1.5 мм2
10 А - 2.2 кВт - 1.5 мм2
20 А - 4.4 кВт - 2.5 мм2
25 А - 5.5 кВт - 2.5 мм2
ЗЫ не спорю, если есть лишние деньги, можно загнать в бетон дорогую тройную изоляцию от NYM, и кабель взять не простой ВВГ, а мягкий КГ в резинке.... ну шобы монтерам было легче его гнуть.... как только концы они будут огильзовывать